Цитата:
Сообщение от C 320
Фото Котельной
|
На фото с котлом почему группа безопасности отсекается краном???
Это элементарная безграмотность.
На фото с бойлером, группа безопасности на стене имеет сбросной клапан с красной крышкой, у него давление срабатывания 2,5-3,0 бар, а должно быть минимум 6,0 бар. И так же стоит запорная арматура. Это не допустимо.
Ну и классика жанра, ничего, что на распределительной гребенке с гидравлической стрелкой верхнии две группы с трехходовыми смесителями перепутаны обратка и подача, обратите внимание, что подача отмечена красным))).
Ну и собственно вопрос, почему расширительный бак системы отопления врезан в подачу? У него рабочая температура мембраны 70 градусов, о монтируется он в обратку.
И ещё один вопрос, а какой производительности стоит насос между котлом и гидравлической стрелкой? Его хватит обслужить такое количество контуров? Расход воды в первичном контуре ( между котлом и гидравлической стрелкой) должен быть на 10% больше, чем производительность всех насосов вторичных контуров (контур бойлера в расчёт не берём)
Монтажники рукожопы...